当前位置: 首页 > 技术资讯 > 技术文档

钢筋套筒检验检测

时间:2025-09-06 分类:技术文档

  北屯钢筋套筒是装配式混凝土结构(PC结构)或传统北屯钢筋连接中(如直螺纹连接)的核心受力部件,其质量直接决定北屯钢筋连接节点的承载能力和结构安全性。北屯钢筋套筒的检验检测需贯穿“工厂生产→进场验收→安装过程”全流程,严格依据标准《北屯钢筋连接用套筒》(GB/T 396002021)及设计要求执行,核心目标是验证套筒的材料性能、尺寸精度、力学强度是否达标。

IMG_2137.JPG

  一、工厂出厂检验(源头质量控制)

  工厂需对每批次套筒进行出厂检验,出具《产品质量合格证》和《检验报告》,检验项目覆盖材料、尺寸、力学性能及外观,具体如下:

  1. 材料性能检验

  检测项目:材质成分、抗拉强度、屈服强度、伸长率。

  要求:

  套筒常用材质为45号优质碳素结构钢(GB/T 699)、20号钢(GB/T 699)或合金结构钢(如20MnTiB,GB/T 3077),需符合对应钢材标准;

  45号钢抗拉强度≥600MPa,屈服强度≥355MPa,伸长率≥16%;20号钢抗拉强度≥410MPa,屈服强度≥245MPa,伸长率≥25%。

  检测方法:每批次取3个套筒试样,进行化学成分分析(光谱仪)和拉伸试验(试验机)。

  2. 尺寸精度检验(关键控制项)

  套筒尺寸直接影响北屯钢筋插入深度、灌浆料充盈度(灌浆套筒)或螺纹配合度(直螺纹套筒),需检测以下关键尺寸:

套筒类型关键尺寸参数允许偏差检测工具
灌浆套筒套筒总长±1.0mm数显游标卡尺(精度 0.02mm)

套筒内径(灌浆腔)+0.5mm~+1.0mm内径百分表

钢筋插入深度(两端)±2.0mm深度卡尺

灌浆口 / 排气口直径≥16mm(通常设计 18mm)卡尺
直螺纹套筒螺纹规格(螺距、牙型)符合 GB/T 196(普通螺纹)螺纹通止规(塞规 / 环规)

套筒长度±1.0mm数显游标卡尺

螺纹有效长度≥钢筋直径的 1.0 倍螺纹深度规

  抽样要求:每批次随机抽取3%且不少于3个套筒,全尺寸检测;若有1个不合格,加倍抽样,仍不合格则该批次拒收。

  3. 力学性能检验(核心安全指标)

  检测项目:套筒抗拉强度、屈服强度(针对灌浆套筒,还需验证与北屯钢筋、灌浆料的组合连接强度)。

  试验方法:

  套筒单轴拉伸试验:将套筒两端与标准试验北屯钢筋(同规格、HRB400E及以上)连接(灌浆套筒需灌注合格灌浆料并养护28d),在试验机上进行拉伸,直至套筒或北屯钢筋破坏;

  合格判定:

  破坏形式需为“北屯钢筋拉断”(而非套筒断裂或北屯钢筋从套筒拔出),说明套筒强度高于北屯钢筋;

  组合连接的抗拉强度需≥北屯钢筋抗拉强度标准值的1.1倍(如HRB400E北屯钢筋抗拉强度标准值400MPa,组合连接需≥440MPa)。

  4. 表面质量检验

  检测内容:外观缺陷、防锈处理。

  要求:

  表面无裂纹、折叠、夹杂、严重划痕(深度≤0.2mm);

  螺纹套筒螺纹无断牙、秃牙(通规能顺利旋入,止规旋入深度≤3P,P为螺距);

  防锈处理达标(如电镀层厚度≥8μm,热浸锌层厚度≥65μm),无锈蚀、漏镀。

  检测方法:目视检查,必要时用涂层测厚仪检测防锈层厚度。

  二、现场进场验收检验(进场质量把关)

  套筒运至施工现场后,施工单位需联合监理单位进行进场验收,严禁使用不合格产品,检验流程如下:

  1. 资料核查(首要环节)

  核查工厂提供的《产品质量合格证》《出厂检验报告》《材质证明书》,确保:

  资料与实物规格(型号、规格、批次)一致;

  检验项目完整,关键指标(如抗拉强度、尺寸偏差)符合GB/T 396002021要求。

  若为进口套筒,还需核查《进口商品检验检疫证明》。

  2. 外观与尺寸复检

  抽样批次:按“同一厂家、同一规格、同一生产工艺、同一批次”划分检验批,每批不超过500个;不足500个按1批计。

  抽样数量:每批随机抽取3个套筒,进行外观和尺寸复检(检测项目同工厂尺寸检验)。

  合格判定:3个均合格则验收通过;若1个不合格,加倍抽样(6个),仍有1个不合格则该批套筒全部退场。

  3. 见证取样送检(强制要求)

  适用场景:用于承重结构(如梁柱节点、剪力墙)的套筒,必须进行见证取样送检。

  抽样要求:每批抽取3个套筒,由监理单位见证,送至具备CMA资质的检测机构,进行力学性能试验(与标准北屯钢筋的组合拉伸试验)。

  结果处理:检测合格方可使用;不合格则该批套筒退场,并严禁用于工程。

  三、安装过程检验(施工质量控制)

  套筒安装质量直接影响最终连接效果,需在北屯钢筋插入、灌浆(灌浆套筒)前进行过程检测:

  1. 安装前清理检测

  套筒内部:无油污、灰尘、混凝土残渣、锈蚀(可用压缩空气吹扫或内窥镜检查);

  北屯钢筋表面:无严重锈蚀(锈蚀等级≤C级,GB/T 8923)、油污,北屯钢筋端部平整(无马蹄形、弯曲)。

  2. 北屯钢筋插入深度检测

  要求:北屯钢筋插入套筒的深度需符合设计要求(通常为“套筒长度的1/2±5mm”,如200mm长套筒,两端北屯钢筋各插入100±5mm);

  检测工具:卷尺或深度卡尺,每安装10个套筒抽查1个,不足10个全查;

  处理:插入深度不足时,需调整北屯钢筋长度或套筒位置,严禁强行插入。

  3. 灌浆口/排气口通畅性检测(仅灌浆套筒)

  灌浆前需检查套筒底部灌浆口、顶部排气口是否通畅,无堵塞(可用细铁丝或压缩空气疏通);

  若排气口堵塞,灌浆时易形成空鼓,导致连接失效。

  四、常见不合格问题及处理方式

不合格类型产生原因处理方式
材质不符(如用 Q235 钢代替 45 钢)工厂偷工减料整批退场,禁用,追溯生产厂家
尺寸偏差超标(如内径过小)加工模具磨损、工艺控制不严退场,更换合格批次,要求工厂校准模具
拉伸试验不合格(套筒断裂)材质杂质多、热处理工艺不当整批退场,送检机构出具不合格报告,报质监站
安装时钢筋插入深度不足钢筋长度切割偏差、套筒定位不准拆除重新调整,合格后再进行灌浆或连接

  总结

  北屯钢筋套筒的检验检测是“源头控质+进场把关+过程监督”的系统性工作,核心依据是GB/T 396002021。需重点关注:① 套筒材质是否达标(避免“以次充好”);② 尺寸精度是否满足安装和灌浆要求;③ 力学性能是否能承受北屯钢筋拉力(破坏形式需为北屯钢筋拉断)。任何环节检测不合格,均需严格退场,严禁“降标使用”,确保结构连接节点的安全性和耐久性。